关于局部网格划分

在flotherm中可以为每个元件设置局部网格----通过快捷菜单中的grid constraints。如图1

可是在元件的某个对话框中还有localize grid选项。如图2

我的问题是:通过grid constraints设置网格后还要选择localize grid吗?如果不是,二者有什么区别?

  

下载 (69.89 KB)

  
下载 (53.88 KB)



  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

冰雪男孩 2011-5-1 08:42:31 显示全部楼层

两者有明显区别,前者grid constrain是针对物件设网格,后者是针对网格做局域化处理。

aok 2011-5-1 08:42:31 显示全部楼层


这位仁兄,能不能说的详细一点?不胜感激!!小弟初学此软件

小丫头 2011-5-1 08:42:32 显示全部楼层

其实上面已经解释的很清楚了,Grid  Constraints是加密对象的网格,网格会延伸出去,然后localize grid可以将网格限制在对象区域内,也就是局域化网格。多看下help文档。

9738 2011-5-1 08:42:32 显示全部楼层

同意楼上的意见。
Flotherm是个很容易上手的软件。多看看帮助文档跟软件自带的例子。
有时间翻翻论坛里的,几乎涵盖了所有FLotherm的应用技巧。
等着大家给你解答,是最浪费时间跟精力的方法。


论坛里的也好多哦.还真需要技巧!