找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

为什么用7.1热管模型会发散?

KOKO 2011-5-1 08:42:17 显示全部楼层 阅读模式
用7.1的热管模型建笔记本的散热器,热管设置为0.15K/W,30W,不管网格怎么调整还是会发散,请问可能是那里除了问题?用热管模型建模应该注意些什么?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

冰冻的心 2011-5-1 08:42:17 显示全部楼层

请问要怎么调整网格?

秋末天空 2011-5-1 08:42:18 显示全部楼层

收敛不了,不见得就是热管模型部分有问题。也有可能是你的模型的其他部分出了问题。只有把模型贴出来,大家才能帮你查啊!

homeland 2011-5-1 08:42:18 显示全部楼层

the same issue!
最近建议笔记本散热模型,热管从Fin中间穿过的话怎么调网格都不收敛,热管只贴着Fin就OK!
还没有找到原因,你是一样的情况么?

 楼主| KOKO 2011-5-1 08:42:18 显示全部楼层

谢谢各位,热管贴着Fin是可以

冰冻的心 2011-5-1 08:42:18 显示全部楼层

我的情况单条热管还好,能收敛,两三条热管的就发散的很夸张。。。

 楼主| KOKO 2011-5-1 08:42:18 显示全部楼层

在solve中打开overall control界面,把solve option中默认的multi grid改为segregated conjugate residual 试试。应该可以解决热管不收敛的问题。
你的版本较低,高版本的就没这个问题了。

冰冻的心 2011-5-1 08:42:18 显示全部楼层


这个办法也不行啊,只是慢了点,可能不发散了, 温度残差线上升到1E5或1E6然后迅速回落到100左右,之后就基本上稳定了, 其他曲线均在1E3正常收敛到1.
经常遇见这样的问题啊,   FLOTHERM7.1版本做的,热管采用Flotherm7.1热管建模方法.
会不会是笔记本Fin片不高,热管穿后造成流场和速度变化的问题(因为不穿时可以收敛)? 以前在座DT的时候穿Fin是可以的.