用2根热管解600瓦热量,我那个仿真这么看没必要加热管?

zstsk 2016-11-9 08:36:47 显示全部楼层 阅读模式
我那个仿真这么看没必要加热管?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评50

haoer 2016-11-9 08:37:48 显示全部楼层
600w按照我对高压变频器的的认识,没必要用热管。
 楼主| zstsk 2016-11-9 08:38:15 显示全部楼层
整个散热器是600*2+360W
 楼主| zstsk 2016-11-9 08:38:21 显示全部楼层
1560W
haoer 2016-11-9 08:38:30 显示全部楼层
损耗不算大,模型要继续细化。
hooshy 2016-11-9 08:38:32 显示全部楼层
温差太大
 楼主| zstsk 2016-11-9 08:39:02 显示全部楼层
你这个也是功率模块@深圳 - haoer
hooshy 2016-11-9 08:39:03 显示全部楼层
因该优化
 楼主| zstsk 2016-11-9 08:39:18 显示全部楼层
跟我的一样的
A.F.Chien 2016-11-9 08:39:25 显示全部楼层
损耗不算大,我们1Kw损耗风扇都没有用