找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

EFD边界条件设置问题?

在模拟的时候,computational domain 中的边界条件设置时,默认边界条件和设置很小时,即仅把模型囊括在内的情况下,结果温度情况是一样的,小边界条件下,对流辐射受限。模型温度应该升很高才对的啊,采取默认wall是no radiating wall,
我向要的到的是,在大空间和小空间条件下,模型温度的差异,是不是wall的属性定义错了,或者是其他哪里问题,希望高手能帮忙解答,不尽感激!


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评9

没有糖吃 2011-5-1 09:04:04 显示全部楼层

能把你的64位破解发一份吗?我收到后给你解答。
limenghuwq@hotmail.com

最凉 2011-5-1 09:04:04 显示全部楼层

或者留QQ............................

小丫头 2011-5-1 09:04:04 显示全部楼层

求解域不是实体空间,一定大小之后再大就没意义了,结果也不会变化。

动不动 2011-5-1 09:04:04 显示全部楼层

小空间条件下边界条件最好根据实际情况去设置

三寸 2011-5-1 09:04:04 显示全部楼层

这样情况我也遇到过

小丫头 2011-5-1 09:04:05 显示全部楼层

关于求解域设置我的看法:
1  求解域影响到网格的数量,求解域越大,网格数量越多,或许是因为网格等级是基于求解域来定义的缘故;
2  求解域涉及到求解的准确性,强迫对流只要求解域大于求解空间就可以了,但是对于自然对流的来讲,重力方向的反方向至少要2倍大小,其他方向至少1倍大小,这样计算的结果才会准。我是这样理解的,超过求解域的部分,系统会默认成环境温度,但事实上这个地方的温度如果跟环境温度相差较大的话,仿真结果就会失真。事实上我在仿真过程中,有时候没有严格按照2倍和1倍来设置(因为网格数量太多),结果也没多大影响。或许是因为我设置的求解域边界跟环境温度相差不大吧。
tiger19860808 2015-5-12 16:09:10 显示全部楼层
小丫头 发表于 2011-5-1 09:04
关于求解域设置我的看法:
1  求解域影响到网格的数量,求解域越大,网格数量越多,或许是因为网格等级是 ...

重力方向的反方向至少要2倍大小,,,这个怎么设置呢?
ben 2016-6-5 21:49:54 显示全部楼层
右键 计算域  --编辑定义

点评

重力方向的反方向至少要2倍大小,其他方向至少1倍大小  发表于 2020-5-11 10:14
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册