6SigmaET可以匯入pdml 檔案嗎?

grater 2016-8-25 17:37:22 显示全部楼层 阅读模式
請問6SigmaET可以匯入pdml 檔案嗎?
Intel網站只找的到 pdml 檔案?





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评12

ckchiang 2016-8-26 01:34:59 显示全部楼层
如果沒記錯的話,R9 不能吃 FloTHERM,但能吞 Icepak。
 楼主| grater 2016-8-26 09:26:47 显示全部楼层
請ˋ問你有建模資料嗎? 謝謝囉
ckchiang 2016-8-29 23:14:39 显示全部楼层
直接下載 Icepak 格式的檔案就可以了。
 楼主| grater 2016-8-30 08:19:03 显示全部楼层
本帖最后由 grater 于 2016-8-30 08:23 编辑

我下載 Icepak 檔案匯入6sigmaet了. 但是模型中有一個135W發射熱源(power block),. 請問需要設定材質嗎?
跑出來的結果都是幾百~上千度高溫

模型匯入6sigmeta 後, 會有一個很大片隱藏的材料,這個是正常的嗎?

謝謝

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
ckchiang 2016-8-31 08:55:41 显示全部楼层
Model 看起來沒問題。在 Icepak 中,Power 是屬於 Source,可以不設材質,轉到 6SigmaET 中,如果要設材質,可以設成跟 IHS 一樣即可。
 楼主| grater 2016-8-31 10:34:15 显示全部楼层
了解,謝謝
請問轉入6SigmaET後,原本隱藏的一大片材料,是與6SigmaET建立的PCB重疊放置嗎?
ckchiang 2016-8-31 11:44:14 显示全部楼层
原廠的 Model 應該沒有隱藏的物件。我這裡看起來,把 Socket 放在 PCB 表面即可。
 楼主| grater 2016-8-31 17:50:26 显示全部楼层
剛剛從新再匯入一次,隱藏的物件不見了,謝謝

想再請教一下,Chamber 數值風洞,前後的流速大概都設定多少?或是怎麼設定會比較符合實際Chamber的結果?

我設定2 m/s流速 , 結果溫度超過300度
ckchiang 2016-8-31 18:11:09 显示全部楼层
這類的問題,你可以請教貴司的一些前輩....
因為你的問題,看似很簡單,但從頭到尾說完,再加灌水內容,搞不好可以湊出一篇 Paper 了。(我說真的)