空间上并联的排风扇选型请教-风扇选型感兴趣的进

wanj09 2013-9-22 10:59:25 显示全部楼层 阅读模式
诸位大侠,问题如下
有一长方形空间,中前后、后部分别有一设备需要风冷散热
进风口:
前部底板处有一环形进风口1,面积约1 m^2
前部两侧面处分别有一圆形进风口2、3,面积各约0.1 m^2
出风口:
前中部顶面有一出风口1,面积约1m^2,该处风扇型号已选定,风压220 Pa,风量11000 m^3/h
另有一出风口2,面积约0.4 m^2,风扇型号初选为风量6000,风压100 Pa
问题:
1 出风口2处的风扇出风量能否达到设计值?
2 出风口1处风扇出风量是否会受到影响?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评2

夜光杯 2013-9-23 10:00:38 显示全部楼层
自己用仿真软件模似一下,很容易的吧。
 楼主| wanj09 2013-9-23 10:27:07 显示全部楼层
想先定性地分析下
这个模拟需要输入风机特性特性曲线吧,但现在该曲线拿不到