水冷系统中水温与散热的关系

我在做水冷散热系统。由饱合水的参数可知:水的热导率会随温度而增大,同样水的比热、密度、粘度、体膨胀系数都会有所改变,但仿真的结果是水温高更有利散热,这似乎与实际不符?请了解的朋友发表一下意见,谢谢!


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

哪根葱 2011-5-1 09:38:56 显示全部楼层



大虾,我也正在搞水冷系统,可以QQ聊吗?282730909我QQ

清风月影 2011-5-1 09:38:56 显示全部楼层

水温升高对散热系统的影响是直接的而这些改变的影响可以忽略不计,QQ7860052  专业水冷

Magic 2011-5-1 09:38:56 显示全部楼层

在FLOTHERM中,20℃水的热导率为0.599W/(M.K), 比热容为4183J/(KG.K), 密度为998.3KG/M3, 动力粘度为0.001004KG/(M.S), 而80℃的热导率为0.674, 比热容为4195, 密度为971.8, 动力粘度为355.1。以上四个参数都是FLOTHERM中要求输入的,用上述参数算得80℃水更有利于散热,请分析一下为什么?非常感谢!

天天向上 2011-5-1 09:38:56 显示全部楼层

知道原因了。
我用的是FIXED FLOW,INFLOW的温度要与水的参数对应就没有问题了,应该是以前的疏忽造成的。