刀锋服务器内的每一个 Blade 都是一台计算机,通常单一片 Blade 的模型网格数即超过百万,以一台 10U 共 14 个 Blade 的机器来说,若每一个 Blade 都建构成 Detail 模型,总网格数将非常惊人,因此,针对刀锋服务器的建构,单一片 Blade 的简化将是非常重要。此报告说明 6SigmaET 针对刀锋服务器内简化模型的建构方式。
Step 1 建构 Chassis Bay Chassis Bay
可插入简化过的 IT 设备,也可以直接插入 Detail 的模型
Step 2 新增简化 IT Equipment 模型
Chassis Bay 均含数个 Slot , 可直接新增 Simplified Equipment 内建简化 IT 设备
Step 3 选择简化 IT Equipment 模型
包括 Blade Server 及 Network Module,亦可选择用户自行建立的模型
Step 4 设定简化模型的通风模式及发热量
可设定为 Forced,输入固定流量或是 PQ curve 等通风方式,亦可设定 Passive,输入流阻系数
Step 5 设定简化模型出风口的通风模式
可设定为 Fixed、Pressure dependent、Temperature dependent、Pressure-Temperature dependent 四种模式
补充说明 - 用户如何自行建构简化模型
? 透过 6SigmaET 内建的 Chassis Simplification 功能即可完成
? 可自动将 Detail 模型转换成 Simplified Equipment
? 适用于有风扇的强制对流系统
? 下图为建构流程:
–左方 Detail 模型分析完成后执行 Chassis Simplification 功能,即自动生成右方简化模型,原系统以方块代替,保留
Inflow / Outflow 尺寸及位置。
|