找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

Icepak中,fan operating point的計算公式為何

Icepak可以算出fan的operating point數值
可是其計算公式為何,在help中並無說明


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

风雨声 2011-5-1 09:32:31 显示全部楼层

迭代得出来的,没有显示的计算公式吧。

逍遥神 2011-5-1 09:32:31 显示全部楼层

工作点可以看是系统阻抗特性和风机决定的

夜光杯 2011-5-1 09:32:31 显示全部楼层


根据CFD的算法原理,应该是压力场得出速度场,继而算出温度场。对于系统中风扇工作点的确定,我推测可能是这样的:
首先根据系统模型计算出压力场,分别得出风扇前后的面的平均压力Pdischarge和Pintake,根据具体设置风扇的类型(intake or exsaulst or internal),计算出风扇的静压头,由风扇的PQ曲线得出流量。以上有不恰当的,望各位指出。
另外,请教大家一个问题: 对于风扇选择前 ,系统阻抗的确定,不知大家有没有什么经验?是参考相似的系统还是采用CFD方法计算呢?

XiaoBo 2011-5-1 09:32:31 显示全部楼层


你說的和我想的是一樣的。這也是為什麼不論是 Icepak 或是 Flotherm 在輸入風扇性能曲線時,不允許局部極大,極小的值存在,一定會強迫修正成單調函數。

通常風扇選擇最大流量值是所需流量的兩倍。不過,最好有類似系統可以參考。

ADDA 2011-5-1 09:32:32 显示全部楼层

現在是要做個使用Icepak內定的風扇操作點指令所得到的風扇操作點數值
以及我手動計算出的風扇操作點的比較

問題是我要抓取的是那個地方的壓力值,有試著抓取風扇進風口與出風口的平均壓力差,但是數值都與Icepak自動算出的不一樣
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册