实验测试 Air Speed Test

http://www.degreec.com/movie/index.html
大家别误会,绝非广告,只是觉得可能对大家有点感性认识的帮助,所以转贴一下。


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评9

 楼主| 海过来 2011-5-1 09:28:06 显示全部楼层

这里有个问题,不知你们在有风时候怎么计算呢?是用CFD还是就是取强迫对流换热系数?后一种方法可行吗?有没有现成的经验公式?

快乐的 2011-5-1 09:28:06 显示全部楼层

主要是我们单位没有CFD软件,现在我还只算静止气流的,取Convection系数。将来要算强迫对流的话不知该怎么办,上头的意思好像也没打算再买软件。可能不少人也会碰到这个问题,我们做的是PKG级的,所以考虑是不是用不着CFD那么复杂。

时间定格 2011-5-1 09:28:07 显示全部楼层

呵,CFD还是比较麻烦。你们做的PKG有散热片或热沉吗?是不是加上它们也只考虑自然冷却?你们换热系数取多少呢?我看到有经验公式可以计算,但我一般统一取10,和实验对比也还算接近,而且没考虑辐射。我发现Theta-ja计算和PCB关系很大,不知你们用的什么板子,有没有什么工业标准,我们是做分立器件的,现在这个问题比较头痛,这个东西必须标准化才行,要不算出来也没用。

XiaoBo 2011-5-1 09:28:07 显示全部楼层

我们的器件因发热量不大,基本上只要焊在板子上,thermal的问题不会太大。
即使是自然冷,我现在还是用软件做仿真的,一直觉得经验公式只能粗略估计,要可用的数据,还是要仿真或实测。
ThetaJA的确和板子关系很大,但这个测试板是有JEDEC标准的呀。
jesd51-3.pdf   jesd51-9.pdf
你可以参考一下这两个文件。
公司上不了FTP,所以没法上传。

最凉 2011-5-1 09:28:07 显示全部楼层

没关系,JSED-9好像针对的是引脚数较多的大芯片,我们做的都是小件。
我说的经验公式是指计算对流换热系数的经验公式,我就是想问一下,自然对流时,你们用软件仿真的对流系数是怎么取的呢?是根据经验公式还是现成的值?我只是参考了一本ansys书上的算例。

Blossom 2011-5-1 09:28:07 显示全部楼层

我入行不久,热设计方面懂的不是很多,JSED-3我看了,但感觉有很多地方没看明白。就比如下面的这些图中的原点、虚实线、以及上面所标出来的尺寸是什么意思呢?fan-out是什么意思?我们做的东西好像用不着这么多trace,关于trace的东西看的我都晕了。
TOTO 2011-5-1 09:28:08 显示全部楼层

不错,发现BGA的测试板的引线很密集,看来discrete device是没有统一的标准了。

青花瓷 2011-5-1 09:28:08 显示全部楼层


用過 ATM 24,至於準度嘛....嘿嘿....最重要的是,他有使用上『角度』的問題。

彩云间 2011-5-1 09:28:08 显示全部楼层

Theta-ja 當然跟治具板有很大的關係,因為那是他的『散熱片』。不過,基本上 Theta-ja 對系統層級的設計上助益並不大。Theta-jc 和 Theta-jl 倒是可以明確反映出封裝的散熱技術。