求助各位高手帮忙看看这个模型到底有什么问题 HS

各位大哥帮忙,谢谢了!!

HS.rar (1.57 MB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

delta 2011-5-1 09:23:14 显示全部楼层

这个模型没问题
主要是你把热管的导热系数设置得太大了
一下子就收敛了
你可以看看你的热流密度有多大
10W的热量用这么大的热管
散热当然快了

delta 2011-5-1 09:23:14 显示全部楼层

其实模型还是有点问题,
第1个问题是:热管材料设置的出错,这个模型里面至少需要设置2种热管材料。在ICEPAK里,对热管的仿真主要是通过设置各向异形
的导热率来实现的。
第2个问题是,做自然散热,ICEPAK对整个模型有个最小的空间要求!
第3个问题是,做自然散热的时候,尽量将翅片作成BLOCK,而不要作成PLATE。考虑到辐射换热,二者是有区别的。
有问题及时交流。我的QQ是:512975802。MSN:WYK_2008@HOTMAIL.COM


screen.gif (24.64 KB)



独自美丽 2011-5-1 09:23:14 显示全部楼层

我不能上QQ哦,为什么热管材料至少需要设置2种热管材料?是凭它是拐弯的热管吗?

resheji 2011-5-1 09:23:14 显示全部楼层

我理解STORM的意思,他是说转弯的热管需要设置两种材料。因为他可能在conductivity type里选的是orthotropic.需要设置传热方向。但是我个人觉得如果我在conductivity type 里选的是isotropic的话,应该也是没有错的。因为我把每一个方向的传热系数都设置为1了。无须考虑方向。所以在Juhuaquan提醒我热管的导热系数设置得太大后,我修改了一下。最后出来的结果和STORM的差不多。但是离我实际测试出来的结果还是相差很远。我是在大概20度的环境下测试出来的热源与低座接触的地方的数据是没有一个超过50度的。所以我想把热管的导热率调大。但是调到一定程度就出现了我所求助的情况了。这到底是为什么。还请各位高手指点一下!!谢谢!

AVC 2011-5-1 09:23:14 显示全部楼层

自然散熱時很容易受環境的影響,你是在標准的測試環境下測試嗎?

羞答答 2011-5-1 09:23:15 显示全部楼层

温升测试时是否检查过芯片发热量,是否与仿真输入一致?