什麼是負網格

在其他的討論文章中有提到負網格(Quality<0)
而長久以來,一直對負網格有疑問

按照Icepak中對Mesh Quality的定義是:Ratio of shortest diagonal length to the longest diagonal length
也就是長度的比例,無關正負,既然如此,那為何會有負號的出現?


而我們有時在Icepak建立幾何時,Block的Start點(xS, yS or zS)有時會大於End點(xE, yE, zE)
或是plate的厚度是輸入負值,使其朝另一方向長出

這會對產生出負網格有影響嗎


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评1

久而旧 2011-5-1 09:23:09 显示全部楼层

回答最后一个问题,负网格和start/end的设置没有关系,主要是由于几何复杂造成的网格问题。(物理模型的坐标和mesh的坐标应该是独立的)
负网格的定义你可能得翻一下理论书籍,简单理解就是网格“拧劲儿”(或“交叉”)了,比如一个“口”字形被画成罗马数字的10(X上下各加一横)。楼主引用Icepak里的那个"length"应该是用节点坐标计算出来的,所以会有正负号之分。