icepak transient分析問題

我的發熱量是固定的,並未隨時間變化
time step也是固定的

當我進行transient分析時
監控點與時間卻不是呈直線
而是一條逐步向上至某一定值的曲線

因為我的發熱量不隨時間變化,所以應該一開始就達到穩定溫度啊
為什麼溫度與時間卻是條曲線

跟我設定的time step有關嗎?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

resheji 2011-5-1 09:20:04 显示全部楼层

发热量固定怎么还用非稳态?

清风月影 2011-5-1 09:20:04 显示全部楼层

這是steady power的結果,你說的是這樣嗎?
transient.jpg (37.76 KB)



天天向上 2011-5-1 09:20:04 显示全部楼层


是啊,固定热源干吗用瞬态模拟?

凹凸曼 2011-5-1 09:20:04 显示全部楼层


是地
就是這種情況

时光好人 2011-5-1 09:20:05 显示全部楼层

材料本身的熱容且熱是有進有出,所以不會一開始就會達到穩態。