找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

ICEPAK建模問題

前輩們,小弟利用ICEPAK來分析雙風扇(一吸一吹)加上熱管鰭片散熱,但結果老是發散,可否幫助小弟看一下問題點在哪邊?感激不盡!!

971202.rar (18.13 KB)
ICEPAK設定檔

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

天天向上 2011-5-1 09:18:08 显示全部楼层

熱管的優先級好像比它上面的Heatsink還低,應該設置高一點,不過這個model俺沒辦法修改優先級.....
俺也是新手,不對的請指正啊~~

唱国歌 2011-5-1 09:18:08 显示全部楼层

我調整了優先順序,但結果一樣發散....真奇怪

chooyu 2011-5-1 09:18:08 显示全部楼层

我略作了了修改,收敛了
有几个问题:
1.网格有问题,会出现很多网格被忽略
2.grill的设置不太好,导致流动状况不好
3.抽风机基本没风

自己再看看吧
这个模型很简单
untitled.JPG (176.47 KB)



971202.rar (24.47 KB)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册