对于你这个模型我做了下仿真,发现你说的:“发热片温度的最高点应该在靠近出水口处,但是分析的结果却是在靠近入口,不知为何。”实际上是由于你自己将截图放反了方向,你可以先通过看矢量线来判断流动方向,再判断究竟是哪边的温度高,所以仿真与理论是一致的~~!
至于换热系数的话我个人觉得既然设定了液体的各种参数,可以不用设置的,而导热硅脂片热阻:1种方法是直接设置热阻值,另外一种方法是设定材料的厚度和材料的导热系数,你可以选择后者!!
在对你模型进行仿真是发现液体温度你设置的是45℃,而环境温度设置的是20℃,不知为什么进液温度为什么那么高???
--------
我觉得楼主设置的45度的进口水温是有依据的,我是做水冷的,二次冷却是水冷的,冷却液的平衡温度能控制在45度以下,如果二次冷却是空冷的,冷却液的温度会比环境温度高15~20度。
热交换系数就不用设定了,软件自己就算了
--------
谢谢各位热心解答。这个发热系统在水温超过45的时候会断电。设计要求在功率不变的情况下,发热片的温度不能超过200度。可是现在一加上导热硅胶的热阻温度就接近300度了。有什么办法能让温度降下来呢?发热片不能直接浸在水里,并且表面还得有一层绝缘。大家出出主意
------
加流量啊..
-------
加流量的作用好象不明显,再说客户也不同意
---------
水冷散热模型怎样设置比较好呢
--------
管内加扰流咯
|