仿真的温度与实际测试出来的温度有差异,取消外壳就一...


表格中的是实际测试出来的温度,
我禁用外壳时仿真的温度与实际测试出来的很一致,
激活外壳时仿真的温度高了很多,我不明白这是怎么回事?
请你帮我看下,谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

szsz 2016-6-25 09:42:01 显示全部楼层
测试 按实际产品有外壳,仿真禁掉外壳,那肯定仿真时误差比较大了

你自己检查下环境,网格,材料,功耗之类的。
Leonchen 2016-6-26 09:01:07 显示全部楼层
检查功耗、热阻、材料属性、网格、辐射设置、环境温度设定、模型收敛性……仿真精度影响因素太多啦。
scott 2016-6-27 08:46:51 显示全部楼层
版本好高的说。。完全打不开。
 楼主| wszdxp2004 2016-6-27 14:01:43 显示全部楼层
scott 发表于 2016-6-27 08:46
版本好高的说。。完全打不开。

FloTHERM V11