找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

散热的分析步步骤-变频器

各位,
我用FLOTHERM是这样的:
1.设置环境温度;
2.设置散热器;并指定材料;
3.设置热源,给定功耗;
4.设置监控点;
5.设置网格,并求解运算;

我的功耗是34W,散热器带齿的长200宽170高40(mm)----共17个齿(齿高33mm)。用软件分析出来温度是43度,温升10度;可做实验温度是62度,温升是30度,为什么差这么远呀?

高手帮忙分析一下。我建了一个热分析QQ群38583777,希望进群帮我分析,谢谢!


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评11

Edelweiss 2011-5-1 08:32:47 显示全部楼层

你这个是用自然对流来做的吧? 你要设定环境温度,辐射系数,还有对流换热系数,重力方向这些都很重要
另外注意一个接触的问题,你在模拟的时候是一个完全接触的,而你实际中用的导热材料也很重要,接触不好,温差就会很大。
不过按照你的功率和散热器的大小看来,应该不会有这么高的温升才对,当然要注意给你的系统里面人造一个自然对流会比较好。

TOTO 2011-5-1 08:32:47 显示全部楼层

建议楼主,上传PDML 文件。

大大苹果 2011-5-1 08:32:47 显示全部楼层

你也是做变频器的??

龙城 2011-5-1 08:32:47 显示全部楼层

首先要保证模拟与实验情况一致:发热量,散热器表面处理,是否考虑截面材料,散热器的放置及周围是否有阻碍,
另外你热源及环境温度的测试点是怎么放置的?粗略用公式算了一下,自然散热基板温度在55度。

ANSYS 2011-5-1 08:32:47 显示全部楼层

应该环境温度有很大关系!

fluent 2011-5-1 08:32:47 显示全部楼层

仿真比实测低那么多,应该是模型设置的问题;没做过变频器,不知道热源是长什么样子的,有时候热源建模合理与否,会导致结果有很大的差别。

千里目 2011-5-1 08:32:48 显示全部楼层

温升是指,该产品正常运行中,它所升的温度

美丽一眼 2011-5-1 08:32:48 显示全部楼层

是不是把接触那一部分的模型也建到里面去,是不是就更接近实测值

时光好人 2011-5-1 08:32:48 显示全部楼层

在自然對流中,辐射系数,对流换热系数這些參數給多少?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册