找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

风扇P-Q曲线的测定疑问?

9738 2011-5-1 09:02:34 显示全部楼层 阅读模式
风扇的P-Q曲线是在额定功率下测得的,但是功率一定则转速也一定,转速一定那么风量是否也一定?如果风量是个定植何来的P-Q曲线呢?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评10

resheji 2011-5-1 09:02:34 显示全部楼层

你可能需要去了解一下P-Q的測試原理

chooyu 2011-5-1 09:02:34 显示全部楼层

阻抗不一样,怎么可能转速一定呢?

ANSYS 2011-5-1 09:02:35 显示全部楼层




    P-Q曲线给出就是额定功率下的,这位兄弟可能不知道他是怎么测出来的

绿丝绦 2011-5-1 09:02:35 显示全部楼层

功率一定,转速也不一定完全定了啊,要看具体风扇的调速原理了~~

哈哈哈哈 2011-5-1 09:02:35 显示全部楼层

先不去争输入功率一样,转速是否一定一样。先讨论下面的:
为什么转速一样,风量就一样了。 风扇出口接个管道,你把管道出口堵死,风扇照样转,但是风量为零了。 你要看风扇后续管路或风道的压力的。 管道全开,不考虑沿程阻力,管路压力为零,这时测出来的是风扇的最大风量。如把管道堵死,风扇风量为零,可以测出最大风压,整个曲线就是管路压阻和风量的关系。 不是挺好理解的。
风扇的P-Q曲线大致就是这么测出来的,当然人家测试方案当然没我写的这么土。

kamui 2011-5-1 09:02:35 显示全部楼层

打个比方,你的力气是一定的。
你上二楼能搬100斤,但是如果要你上100楼,你还能搬100斤吗?
压阻就是楼层,100斤就是流量。

结果就是上二楼100斤,上3楼80斤,上5楼30斤,上10楼10斤,上1000楼空手也上不去。
P-Q曲线就出来了。

说不清 2011-5-1 09:02:35 显示全部楼层

应该多弄些这样的问题,大家都扫扫盲啊 呵呵

花开茶蘼 2011-5-1 09:02:35 显示全部楼层

風扇的P-Q是與風扇的轉速密切相關的,一般供應商提供的P-Q都是額定功率下,在理想狀態下測量出來的值;
如果轉速較低,這時候就需要供應商提供在低轉時候的P-Q,這種情況就要是針對噪音的考量;
順便提一下:
1。在系統散熱模擬過程中,針對P-Q最好打點折扣,以求保險一點
2。如果踫到高緯度/海拔的環境,風扇的P-Q要從新修正

说不完 2011-5-1 09:02:36 显示全部楼层




    老兄这个理论理解了一半

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册