强迫液冷的换热系数问题

液冷冷板的的对流换热系数一般在多大的范围啊?我最近算了一个6cm*6cm的冷板,入口流速为0.4m/s,结果怎么对流换热系数达到38995这么大啊,我觉得是不是有问题啊,有人知道这个数量级对不对吗?谢谢帮忙~~

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评2

snlin863 2013-3-18 21:12:20 显示全部楼层
不会有那么大!具体冷板表面换热系数还和冷板内翅片规格,冷板材质及内部流动工质有关,目前我自己做的内翅片冷板,走乙二醇,表面对流换热系数理论计算在5000~10000。
周焮静 2018-11-26 15:03:00 显示全部楼层
snlin863 发表于 2013-3-18 21:12
不会有那么大!具体冷板表面换热系数还和冷板内翅片规格,冷板材质及内部流动工质有关,目前我自己做的内翅 ...

请问5000~10000的单位是W/(m2.k)吗