Icepak分析時,除了要注意分系過程中的監控點溫度變化之外
分析完之後,還要注意solution overview中的heat flow數值,看calculated與specified的值是否一致或極相近,表示能量有守恆,方算收斂
之前的案子在這部分不是問題,可是最近跑一個自然對流的封裝模型,分析出來的heat flow值卻遠小於我給定的總熱量,我給定0.584W(total),但是最後卻只有0.3W出來,這樣在記算junction的熱阻時,就有很大的問題,溫差除以0.584與0.3的結果是差距很多地
想知道為什麼會有這種情況,這樣的能量不守恆代表的意思是什麼?
|