自己做了一个自然对流+水冷的例子

YOYO 2011-5-1 08:57:35 显示全部楼层 阅读模式
为了研究利用EFD做水冷散热,自己做了一个例子来和大家分享。如有问题,还请高手指出。
环境:EFD.Pro 64Bit V9.1
内容:一个体积热源,功耗40W,热源材料导热系数5W/(K*m),为其添加了一个120X120的铝质散热器,在散热器基板上开有直径为6mm的过水孔,里面有流速为0.1m/s的冷水流过
结果:对仿真结果和理论计算进行了比较,结果比较一致


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

chooyu 2011-5-1 08:57:35 显示全部楼层

打樣的過水孔怎么加工的呢?

心不动 2011-5-1 08:57:35 显示全部楼层

打不开 缺少模型

resheji 2011-5-1 08:57:35 显示全部楼层

To Aifang
这个只是一个例子,只想做一下这方面的分析研究

Edelweiss 2011-5-1 08:57:35 显示全部楼层

谢谢,楼主。看看

时间定格 2011-5-1 08:57:36 显示全部楼层

good !!!


发个设置过程看看,小弟正想做水冷分析