模拟异常现象:翅片上温度比发热元件上温度还要高?


模拟异常现象,请高手指点一下,谢谢
我在模拟一个翅片的散热是出现一点异常现象,翅片上温度比发热元件上温度还要高,搞不明白,请版主及各位高手指点一下,谢谢各位

模型及模拟效果图.rar (582.86 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评8

清风月影 2011-5-1 08:56:45 显示全部楼层

散热器TZR文件


附上TZR文件,请高手指点

fin_pingpian.rar (17.77 KB)
forever 2011-5-1 08:56:45 显示全部楼层

为什么不用plate代替block,否则网格质量太差。
计算收敛了么?

endless 2011-5-1 08:56:45 显示全部楼层

你环境温度多少?
除非你的元件是恒温边界,并且 这个温度比环境温度还要低,否则不会出现这种情况

LaLa 2011-5-1 08:56:45 显示全部楼层

回geminilele,我选block没用plate,感觉block可能精度高点,从附件图片上看网格质量应该可接受,结果也收敛的呀?
回juhuaquan,环境温度35度,我只在中间圆柱设置功率0.5W,为什么会出现这样的情况?

最凉 2011-5-1 08:56:45 显示全部楼层

忘了附图片。

photo.rar (198.34 KB)
秋末天空 2011-5-1 08:56:45 显示全部楼层

楼主,你材料用银,表面纯金抛光,银热容很小,导热系数很大
另外你的肋片太薄了,只有0.1毫米,在肋片的边界以及和肋片向交界的流道边界处的网格太粗,不能模拟边界层效应,另外你的圆柱边界也没处理好。
这么薄的肋片,确实容易出问题

Nidec 2011-5-1 08:56:46 显示全部楼层
我做你的模型作了很小的改动,由于模型不是非常复杂,把每个单独的封装去掉,把圆柱热源下部和cabinet下表面对齐,以防止网格出现问题,在散热器周围加了个流体块(网格不好流体块有时可以调整网格),并对其网格进行控制,以控制边界层(流道的四周表面)的网格;流体进出口要有一段距离,不然进出口效应会影响你的计算准确性。
看看结果基本差不多符合实际情况,但是温度比你计算的底很多,你可以大概估算下,0.5瓦的热量,好像不会有近20度的最大温差。
在流场中可以看到卡门涡街。。。,圆柱后面的两个对称小涡流
另外你收敛条件不够,我算了400次才收敛,没考虑辐射,所以计算热量会有些误差
你可以估算下雷诺数的平方和瑞利数的比值,看看是不是混合对流
建模时材料和尺寸选择也要注意,银一般很少用,肋片不要太薄,0.1毫米差不多是铝箔的厚度了
修改后文件在后面