某雷达机柜电源组合的热设计.pdf
某雷达机柜电源组合的热设计
宋丹 (中国电子科技集团公司第二十研究所陕西西安710068)
摘要:本文详细介绍了某雷达电源及其组合的热设计过程,通过实验验证,确保了电源在一定环境温度下正常工作。该组合的热设计,是针对组合内电源模块数量多,发热量大,且模块之间间距小,散热环境不理想等问题的解决方案。
关键词:散热器组合热设计
1 引言
随着微电子技术的发展,电子设备快速渗透各个领域,电源作为各种设备的能源动力像人体的“心脏”一样源源不断地给设备供应“能量”,其性能的优劣直接影响电子设备的工作质量。
为了设备的正常运行,电源的可靠性摆到了关注位置,MTBF(平均无故障时间)是电源可靠性能主要指标,而影响MTBF 的最重要因素是电源的温度,这就要求结构设计师合理选择电源的散热方式以及进行一些必要的散热计算。
2 结构布局
该雷达电源组合位于机柜的最底部,里面并列5 个独立的电源模块。由于组合四周相对机柜密闭,电源模块释放的热量无法自然散发,因此在组合的后框装有轴流风机,底板和侧壁开通风孔,采用强迫风冷的方式将组合内的热量带出,以保证电源的正常工作。 |