找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

哪位大虾有时间帮我跑个LED模型呗

9738 2011-5-1 08:45:43 显示全部楼层 阅读模式
这个模型设置了很多次,都跑不出来结果,哪位有时间帮我跑下可以么?万分感谢!!  

yuanmoxing-9685.rar (94.82 KB)


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

茶蘼花开 2011-5-1 08:45:43 显示全部楼层

你的模型需要調整下
LED應該是片光源發熱而不是塊發熱,所以你的熱源建議你用sources來建立
plate也可以是圓的,所以建議你修改成圓的
整組可以用個assemblies做個局部網格

forever 2011-5-1 08:45:43 显示全部楼层


plate如果建成圆的,就不能用conducting thick 了,我的接触热阻厚度为0.0005m,以前你说要用conducting thick的

delta 2011-5-1 08:45:43 显示全部楼层

不好意思,忘記conducting thick不支持圓形的模型了
其他的你可以再調整下吧

千里目 2011-5-1 08:45:44 显示全部楼层

yuanmoxing.rar (93.8 KB)


改后的模型我贴上来了哦。哪位有时间帮我跑一下好不好?谢谢了
注:93.8kb的是最终模型

endless 2011-5-1 08:45:44 显示全部楼层


明戈,可不可以麻烦你,有时间的话,帮我跑一下,只要芯片和散热片的温度就可以了

你的模型還是有問題哦
1.輻射為什么不開?看你的是Passive的
2.熱源沒有設置power,并且你確定LED熱源發熱面積就是這樣一點嗎?太小了,就算是0.2W的功率也會導致熱源密度高度集中從而導致仿真熱失真
3.熱管K值設置太小了 U型熱管的K值根據Icepak的建議基數是26000 折彎一次乘于0.6的損失系數,打扁的話0乘于0.7,所以根據這樣算的話你的熱管應該是26000*0.6*0.6=9360,取10000W/mK好點;
4.不清楚為什么你要設置3層plate建立的熱阻,這些東西個人認為完全不需要;而且你還把LED熱源分層建立,這樣的模型建立我不清楚是否合理?在我看來是很沒有必要的動作;
5.有個“LV”材質的東西K值只有2.0W/mK,不清楚是什么東西?是LED的鋁基板嗎?那你是否要設置非異象性熱阻呢?鋁基板在水平方向的傳熱是鋁材質本體的傳熱(K值應該在205左右),其中垂直方向的熱傳是很差,如你設置的數值2.0;

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册