本帖最后由 生辉 于 2023-3-20 14:00 编辑
1.软件版本ANSYS Icepak 2021 R1,使用宏Macros功能中的Source/Fan thermostat模块。 a.采用监测点温度控制source属性热源启停时,无法启动程序,计算过程中会出现如下错误: mpt_read: failed: errno=10054 mpt_read:error:read failed trying to read 8 bytes: No such file or directory b.采用监测点温度控制block属性热源启停时,icepak程序可正常运行,但block属性的热源发热量一直是零,无法得到预期结果。迭代过程显示错误如下: Error: chip-exec: function “udf_func_1” not found 2.软件版本ANSYS Icepak 2023 R1,使用宏功能中的Source/Fan thermostat模块。 采用监测点温度控制block属性热源启停时,可以得到预期结果。但是icepak运行过程中,无法设置为多核(Parallel)并行计算。即使软件设置成多核并行计算,软件运行过程中会自动调整为单核(Serial)计算模式。如果网格数量较大,单核计算就无法满足需求。 请教各位大佬是否遇到过以上问题,有什么好的解决方法?或者有没有icepak软件“Source/Fan thermostat模块”较详细的设置说明,发出来学习参考,谢了先。 |