请教风洞测试风扇曲线时 exhaust 模式是抽风吗?

请教风洞测试风扇曲线时 exhaust 模式是抽风吗?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评104

zstsk 2016-11-25 15:25:13 显示全部楼层
@深圳 - Jason1028 柜后9个63风机,不是满载时是起6个风机的,那总共有9个风机,其中三个没开,由于另外6个风机抽风,集装箱内部是负压,导致另外3个风机随负压自由反转,我理解的离心风机即使反转也是抽风,不可能吸风,只是风量只有大概三分之一,现在做防水ip试验,很小的水,会从那三个没启动的风机里,沿着叶轮和导风圈进水到集装箱里。
Jason1028 2016-11-25 15:34:10 显示全部楼层
@深圳-carmenchen 字面上理解是抽风
Jason1028 2016-11-25 15:35:11 显示全部楼层
@中山-zstsk 这样说,那三个风机不耗能,也能工作?你要是能做到,老板肯定给你加薪
Jason1028 2016-11-25 15:37:01 显示全部楼层
丢个纸条在风口你就知道了
黔行 2016-11-25 15:37:06 显示全部楼层
两个风扇并排安装是不是越靠近越好啊
zstsk 2016-11-25 15:37:30 显示全部楼层
@深圳 - Jason1028 真的是往里抽风
散热风扇 2016-11-25 15:37:52 显示全部楼层
@深圳-黔行 好像不是哟
zstsk 2016-11-25 15:38:12 显示全部楼层
但是我接反线,风机反转,真的是往外抽风@深圳 - Jason1028
黔行 2016-11-25 15:38:34 显示全部楼层
我有好几次仿真应该是风扇位置导致没收敛