水冷空调 请问水冷板流阻怎么测试?需要哪些仪器设备呢?

请问水冷板流阻怎么测试?需要哪些仪器设备呢?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

谷小毛 2015-11-12 23:39:55 显示全部楼层
我也有这样的困惑,请问你解决了吗?
Kris 2016-4-20 09:39:28 显示全部楼层
直接的方法,水路进出口设置一个压力表,看差值就行了呀
Hugh 2016-6-23 15:47:56 显示全部楼层
对、楼上的方法最简单了,进出水口的软管上用三通、接压差计就好了
TonyMa 2017-11-7 10:11:44 显示全部楼层
我公司有做水冷板的量測設備,可以聯絡我!
微信: ma0963596338

長聖儀器股份有限公司(抱歉網頁設計還未完善,聯絡我直接發介紹資料給您參考)
老馬
黄一章 2017-11-23 09:03:42 显示全部楼层
Kris 发表于 2016-4-20 09:39
直接的方法,水路进出口设置一个压力表,看差值就行了呀

还有一种情况是,出口压力显示为0,如何搞定?