水冷空调 水冷介质

循环工质
    要求:1.良好的热物理性质,包括k、ρ、cP等
          2.稳定性,化学物理稳定,不易发生变化
          3.与系统相容,不会腐蚀系统内相接触的部件
          4.环保无毒(绿色,这个好理解)
          5.价格低廉(一般老板都要求这样 )
    最理想的工质——水
    但需要注意的是
    1. 水的冰点只有0度,在低于0度的场合,需防止系统结冰,一般加入丙二醇或乙二醇,以降低工质的冰点,

   
乙二醇溶液冰点随浓度变化

丙二醇溶液冰点随浓度变化

乙二醇或丙二醇的加入,会引起对流换热能力的降低,同时粘度的增加导致系统的流量降低,温度降低,粘度变化更加明显,泄露风险增加。

2.  缓蚀剂
   水作为一种比较好的溶剂,常常含有多种离子,使系统中的铜或铝产生电化学腐蚀。为防止腐蚀,除了为金属做必要的表面处理之外,需要在介质中加入缓蚀剂,以降低电化学腐蚀的发生程度。常用的缓蚀剂多为无机盐或有机酸。

3. 电导率
    高电压产品中应用,需要控制工质的电导率,以防止介质水作为导体使裸露部件带电发生电击。同时高电导率介质会使金属腐蚀加剧。常用方法是应用脱离子水,实时监测工质的电导率。