帮忙看一下温度没收敛的问题

LiGe 2016-7-22 13:37:00 显示全部楼层 阅读模式
各位大神帮忙看看,温度不收敛的问题

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

夜落 2016-7-27 09:37:13 显示全部楼层
我也碰到了温度不收敛的问题
咋没有人解决
Leonchen 2016-8-2 23:07:16 显示全部楼层
一看就是网格过于稀疏,软件在捕捉物理量梯度时误差过大,导致发散。
调了下网格,我自己试算了下,可以收敛了。
建议:
以后不收敛的时候,第一个方法就是先加密下网格,看看是否有改善

Thanks!
Leon

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x

点评

看了你调整的网格,虽然改善很多,但是长细比还是很大。应该还有优化的空间。不过还是该感谢的的热心帮忙的  发表于 2016-8-18 16:34
lonely 2016-8-3 14:45:06 显示全部楼层
不明白啊我

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
Leonchen 2016-9-7 19:40:00 显示全部楼层
哈哈,长细比并不是评判网格质量的准确标准。不同场景要区分来看。物理量梯度与网格密度、网格长细比之间的比例关系,才是判定网格质量的最合理的参考依据。