VC怎么建模?

各位高手:
     請教一下,VC(均溫板)在ICEPAK中怎么去建模?我現在的方法是建一個塊,然后將此塊的導熱系數設定在50000.這樣是否可以?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

Haiancheng 2011-5-1 08:38:31 显示全部楼层

50000是不是有点高啊,热管也就设置6000-8000左右。最好还是要用实验数据去修正!

Blossom 2011-5-1 08:38:31 显示全部楼层

block/plate->individual sides->fixed temperature

6sigmaET 2011-5-1 08:38:31 显示全部楼层


老大,VC有去設定這個參數的嗎?另這的固定溫度的參數怎么設定????

  
下载 (29.28 KB)


chooyu 2011-5-1 08:38:32 显示全部楼层


老大,但ICEPAK的教程中給定的參數在2-5W哦.

  
下载 (58.1 KB)


homeland 2011-5-1 08:38:32 显示全部楼层

應該不是用定溫....