找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

小的热源一定要多划几个网格

好久没用flotherm了。刚刚用她做了一个简单的分析。(最简单的那种,只考虑传导)
发现在热源很小情况下,一定要注意热源网格的划分。
其中一个例子:1mmX1mm 1W平面热源,未加网格限制时,默认产生1X1个网格,温度138C;加了3X3网格限制后,温度128C。


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

forever 2011-5-1 08:38:10 显示全部楼层

很好的一个提醒。

鱼戏莲 2011-5-1 08:38:10 显示全部楼层



有没有试试把网格在细化一下呢?

大雨 2011-5-1 08:38:11 显示全部楼层

mesh double试过,对我做的这个分析变化不大。

羞答答 2011-5-1 08:38:11 显示全部楼层

有没有做过电脑的仿真?在里面有散热膏需要建立,那个厚度就很低,如果你的网格不能划好,散热膏就起不到作用,主要就不准,
一般可以单独给主要的细小东西加局域网格,不管厚度有多小,至少要在里面通过一条网格,才能准确。

玻璃杯里 2011-5-1 08:38:11 显示全部楼层



如果功耗不是很大的话,个人觉得导热膏模型不建也罢,
因为这个厚度较薄,对于划网格很麻烦
这个对温度的影响我们可以大致计算出来,
对温差的影响是:QL/KA
Q:功耗
L:导热膏厚度
K:导热系数
A:表面积
如果选择导热系数是3的导热材料,芯片顶面截面尺寸为30*30,导热材料的厚度为0.5mm,芯片功耗为5W的话,
这个导热材料的影响大致是25/27度,就是不到一度。
当然具体仿真就看上述各参数是怎么选择的了,如果影响小的时候,尤其是导热垫较薄,个人觉得可以不去建。

说不清 2011-5-1 08:38:11 显示全部楼层

我不知道你给的经验值是哪里来的,我按照你的方法计算了以下,对于电脑CPU来说,功率算100W 导热膏厚度是0.1mm,K=3,A=40*40mm。这样计算出来的数值就是很大的差别了,而不是你说的一度都不到吧。
我仿真的经验也告诉我,不加导热膏温差会很大。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册