找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

FLOEFD热管温差过大,什么原因呢??

模型如下:  
50wtgd1_asm.rar (103.69 KB)


  
下载 (31.96 KB)

具体设置:热管定义了输入、输出面及有效热阻为0.5,面热源,铜板的导热系数取得非常大,定义了芯片、铜板和散热片的材料,并将芯片和铜板的网格都进行了细化。

计算结果:结温:97-103℃;热管:53-76℃;散热片:45-54℃;理论上如果热管的有效热阻只有0.5的话,那么温差也就6℃左右,可模拟出来得到的温差有20多,请问各位知道是什么原因么?谢谢了


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

tender 2011-5-1 09:42:44 显示全部楼层

路过,学习了

fluent 2011-5-1 09:42:44 显示全部楼层



有实测的数据吗?
还是只有模拟的数据呢?
发热设置了多少W呢?30W?

烟火 2011-5-1 09:42:44 显示全部楼层



输入面和输出面定义对了么?

forever 2011-5-1 09:42:44 显示全部楼层


没有实测的数据,只是模拟得到的,热源为50W的

ANSYS 2011-5-1 09:42:45 显示全部楼层

路過。。。。對此軟件無知....
站在散熱器的散熱效能上來說
你的模型其中的熱管分布應該再大點...

TOTO 2011-5-1 09:42:45 显示全部楼层


你指的是热管间距的设置么?

冰冻的心 2011-5-1 09:42:45 显示全部楼层

....你50W的功率..0.5的热阻.热管温差当然是25度了..

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册