请教cutout的face

  

请教cutout的face
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

YOYO 2011-5-1 09:38:01 显示全部楼层

觉得没错呀。cfd的说法是什么样的?

szbay 2011-5-1 09:38:02 显示全部楼层

1.cutout是把求解域切掉个立方体,大概用于更为精确的描述求解域!!
2.cutout的face应该和求解域的face一样设置。open代表开放面,symmetry代表绝热面。如果face设置了open,但不贴附ambient,求解时会有警告,但没太大关系!!
3.CFD中,Flotherm也算CFD啊
Symmetry的话,好像是这么引出的!!一个厚H的无限大平壁,两侧温度同时由T1变为T2。在H/2几何对称处的两侧温度分布也对称,就好比H/2处没有热量传递。所以称为绝热面!!所以传热学里有时就把symmetry称为绝热面!!所以应该不是楼主所说的几何对称面和流场!!
如果有不对,也希望指正!!

6sigmaET 2011-5-1 09:38:02 显示全部楼层

Cutout很多时候是为了节省网格,这样对流场影响不大的区域就可以不用计算了。
open应该是可以有流体进出的。
绝热的面不一定对称,不知道是指什么对称,几何上可能不一定对称,但在thermal上,应该是对称的吧;如果不对称,不就有热量交换了?
我的理解,其实就把symmetry照帮助上说的,理解成没有质量、能量交换的面就行了。反正你关心的是一面,管它另一面是什么样。
当然另一面是对称的,所以有时候可以建half model 或 quarter model。