ICEPAK中離心扇中高度參數疑問

各位高手:
    請教一下,ICEPAK中離心扇中那個高度參數是指風扇的那個高度(下圖中試)?是指該風扇的總高度?還是指該離心扇的扇葉的高度?還是指其他那個地方的高度尺寸?

  
下载 (21.95 KB)

    我發現這個地方的參數對整個模型影響挺大的?我有將一個模組內的風扇此處的數值由5.5MM加大至9.0MM后,ICEPAK跑出來的溫度由96度降至78度。


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

羞答答 2011-5-1 08:36:28 显示全部楼层

应该是整体的高度吧

xlt 2011-5-1 08:36:29 显示全部楼层

Under Case information, enter a value for the Height of the impeller.      这个是Icepak自己的定义,看来应该是Impeller自己的高度~~

ANSYS 2011-5-1 08:36:29 显示全部楼层

關于此高度參數,我目前認為是指的風扇扇葉的設度。也不知道正不正確?

你的美 2011-5-1 08:36:29 显示全部楼层

我觉得这个数值本身没有那么大的影响,而是由于你更改了这个数值,导致了出风口与你的散热器的距离发生了变化。建议你这样测试一下,无论更改为那种高度,保证风扇面是在最靠近散热器的面,而且保证这个面到散热器的距离是一样的。