请教:关于风机&monitor point的

求助:
为了得到风机的进风温度,我在进风口建了个很薄的贴近风机的region,然后在其中心建立了monitor point,我的环境温度为50度,结果在profile中得到此point的温度曲线最后平衡在70度,而在table中fan里面的数据显示mean temperature为61度左右,请问这正常么?

于是我又在风机内部中心建立monitor point,然后在profile中,风机里的point竟然一直停在50度不变,这是什么原因,请问?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评1

有没有 2011-5-1 09:32:52 显示全部楼层

风机的样子是给你看的,那里只是一个边界条件