弱弱的问几个问题,各位大侠别觉得小弟白痴啦:
1. PROE模型第一次导入到EFD(Wizard)后求解域显示的大小比实际数值小,必须关闭模型重新打开才是相符的;
2. EFD对两个干涉的几何是怎么处理的(Flotherm是后建的取代之前建的)?
3. 将PCB属性附给一块固体就是在给固体添加材料属性吗?
4. Surface Plots时两固体接触面周围会显示蓝色,加密网格后面积会有所减小,是网格数不够吗?
5. 没有设置Goal的地方怎么看它的温度值?
6. EFD与Flotherm同样都是六面体网格都是有限体积法,那有什么比较大的区别吗?为什么EFD网格数到二三十万的时候计算就相当慢,可以跟Flotherm网格一两百万的时候相比
顺便问一个Flotherm的问题,免得又要到另一个板块去:
1. Flotherm的双热阻模型中心和底部的温度基本是相同的,那么其热阻在那里体现的?而且芯片周围的一圈探测不到温度,是芯片的焊盘吗?
2. 如果尺寸,功率的数量级很小(比如对单个的小功率芯片进行模拟),求解精度会不会打折扣?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

冰冻的心 2011-5-1 09:23:35 显示全部楼层

你的问题挺多,我回答一部分吧
2.EFD对干涉的处理方法与Flotherm相同
3.理解是正确的
5.可以做云图切片或者显示此处的表温来查看吧
6.虽然网格类型相同和有限体积法,但是具体算法存在差异吧,从而导致的计算速度以及对计算机资源的需求的不同,这个恐怕只有对这两个软件底层都非常清楚的人才能解释清楚吧

至于Flotherm问题,出现模型中心与底部的问题基本相同,我觉得应该是设置方面有点问题吧,或者是热阻与功耗都很小,这里的温差本身就不大,再或者是网格太疏了
如果你进行了正确建模,合理简化,充分的网格加密,求解精度不会有什么问题吧

以上是个人理解,还请高手指正

哈哈哈哈 2011-5-1 09:23:35 显示全部楼层

既然问PROE相关问题,我插一楼问问,大结构设计时候往往有些和热分析不相干零件,如骨架零件,删了模型会出错,也没做到参数化设计。
问:EFD有没相应命令屏蔽此类零件,让它不参与计算。

羞答答 2011-5-1 09:23:35 显示全部楼层

To 楼上
完全可以的,要么你在ProE里对它们进行Suppress
或者在EFD中Flow Analysis-component control里将它们设为不激活就行了,然后隐藏

homeland 2011-5-1 09:23:35 显示全部楼层

component control这个命令很好用,将一个物体DISABLE之后,它完全成透明体。既不参与热交换也不会影响气体流动。
4,个人觉得这个可能是显示的问题。

少年梦 2011-5-1 09:23:35 显示全部楼层

cool,感谢二位,我是做mechanical的,EFD入门中,借此帖报道

xlt 2011-5-1 09:23:35 显示全部楼层


斑竹,这是怎么回事啊?