以下是个人观点,模型已经可以收敛了,但我没有把所有的可能性一一做验证。
1、热管的特性影响不大,只要设置的符合工程实际,数量级对得上就可以;
问题应该出在网格划分上,我调整了以下几个地方:
1、求解域,Y方向求解域向下扩展,否则socket的温度的收敛可能存在问题;
2、grid summary 表现的不算好,但也不算差,最好比值不要大于20;
3、regior的局部网格的膨胀值可以设置的大一点,强制风流的动力源在网格的边界上面可能不收敛;
4、一点小技巧,网格的min值可以取这个方向上最小的尺寸,max值看你需要的求解精度;
MSN:leo_bj@live.cn QQ:8016169 多交流,呵呵。
刚才忘记贴附件了
heatsink.amend.rar (6.24 KB)
|