找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

帮忙来审查一下我的通信SUBRACK模型问题

两位好,呵呵!
看到你们热心的,真的说的很细啊.
再此谢谢.
我上传了SUBRACK的模型,里面有一款7与8槽位的板子,这是我分析的对象.
主要帮我看看网格做的怎样呢,,是否按你们的思想划的呢,我也仿真完成了 ,最大的43W器件的junction temp 在100度的样子,你们也跑一下程序吧,看看结果.
对了,ambient temp 为45度.  
Subrack.rar (42.78 KB)


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评11

海过来 2011-5-1 09:06:37 显示全部楼层

呵呵,点名了。报个到先,

tender 2011-5-1 09:06:38 显示全部楼层

ding
ding
ding

天意 2011-5-1 09:06:38 显示全部楼层

QQ  打不開  我的6.1太舊了

大雨 2011-5-1 09:06:38 显示全部楼层


不过最近比较忙,要写得东西一大堆,家里有没有装Flotherm,
期待spirits给出答案。。。

时光好人 2011-5-1 09:06:38 显示全部楼层

简单的看了一下,最小网格尺寸是4mm
而很多模型的特称尺寸都小于4mm,
觉得这样算出来的结果很可能会存在一定问题的,

图中某局部的网格

小丫头 2011-5-1 09:06:38 显示全部楼层




模型网格的修改还是要花费很多时间的,最近比较忙,期待后面有人能给出对比的结果
1.jpg (98.42 KB)



林外芭蕉 2011-5-1 09:06:38 显示全部楼层

这样的网格是不行的,实体边界的网格都没划出来,计算会存在较大的误差。

有很多的不同物体与空气都划在同一个网格内,会导致很难收敛,那几个散热器的fin为0.3mm,也没有必要划分三个网格等等,期待后面人继续......

aok 2011-5-1 09:06:38 显示全部楼层



去北京看通讯展了。。。刚回来~~~~

热热热 2011-5-1 09:06:39 显示全部楼层

主要看了看你的7、8号板子,我感觉,这个板子上带散热器的部分网格划分的不错,但是由于你在系统网格设置的时候最小网格设置为4mm,所以造成其他未被约束的物体会有网格缺失,那些边界上没有网格的器件肯定是不准的。看了看你整个系统,很复杂,如果要画好网格,网格数量肯定很大。因此,还是希望你把那些非关注的板子能做成流阻模型,这样可以大大减少系统网格数量的,不用你通过设置最小网格来减少网格数量了。