找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

模型不收敛,结果仍然没错?

模型不收敛,为什么模拟出来的温度和实测的也很接近?请高手指点。


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

绿丝绦 2011-5-1 08:56:04 显示全部楼层

传说中有只瞎猫,有一天,碰上了一只死耗子

凹凸曼 2011-5-1 08:56:04 显示全部楼层

谢谢版主,监控点也一直在震荡

ANSYS 2011-5-1 08:56:04 显示全部楼层

监控点都在震荡可能就很有问题咯……
如果只是残差在低位震荡而监控点走平的话还可以认为结果是比较准备的

独自美丽 2011-5-1 08:56:04 显示全部楼层



你的监控点一直在震荡的话,你最后认为哪一点是仿真的最终温度呢???
如果随意取其中一点,或者刻意取与测试温度相同的点,那么当然仿真就和测试温度相同了。

说不完 2011-5-1 08:56:04 显示全部楼层

如果只是残差曲线未收敛,而监控点已经稳定了,那么仿真结果有可能实际已经收敛了,

茶蘼花开 2011-5-1 08:56:05 显示全部楼层

Flotherm软件求解收敛常见问题及处理方法.rar


关于收敛的具体介绍,我以前发过一篇文章,Flotherm软件求解收敛常见问题及处理方法.rar (649.15 KB)
https://www.resheji.com/bbs/thread-154-1-1.html
感兴趣可以去研究一下,也欢迎一起交流

花开茶蘼 2011-5-1 08:56:05 显示全部楼层

谢谢各位,问题解决了,
是GLOBLE中的温度和ambient中的温度设置不一致造成一直震荡。这个以后一定要注意啦

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册