瞬态分析时Overall Transient框中Duration如何设置

如题!
看了Help中的解释,不太理解这个Duration是指整个瞬态分析的持续时间(前面有设过瞬态分析的起止时间,感觉有点重复)还是指一次迭代计算的持续时间?
很困扰!

烦请大家解释一下!


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评1

往事飘去 2011-5-1 08:51:46 显示全部楼层

个人理解:
Total Transient Time 为计算的总时间
Transient Solution Period 为将这个总时间分为若干个周期,用来对计算数据进行分段记录
假设总时间为12个小时,每两个小时为一个周期,那么在Total Transient Time中将设置为Start Time=0,End Time=12,在Transient Solution Period 中设置Duration=2,它的Start Time默认为0,当一个周期结束后,Start Time自动变为2,依次类推