求高手看下我的设置过程是否正确


因同一模型在icepak和EFD中的计算结果相差很大,我icepak是初学,所以想让各位看下我的设置是不是有问题,先给个proe的模型:该模型是50W的,一共四根热管
  
下载 (63.88 KB)

1.把proe的模型保存为iges形式,导入icepak以后,将cabinet的六个面都设为openning,并将cabinet设的很大;
2.选择model--cad data--change family,将所有散热片、热管、还有芯片都定义为单独的,然后选择polygon--block,定义散热片、底座、芯片,因为芯片和底座之间还有接触热阻,所以用plate又定义了一次底座(本来应该定义芯片的plate,可那样太麻烦了,就简化了一下,应该影响不大吧),用block定义了热管;
3.然后就开始对各个block进行定义了,散热片和底座的定义了solid material(主要是导热系数),芯片的block除了定义solid material还定义了total power( 这样就不用通过sources定义芯片功率了,但是我不清楚是不是可以的),热管定义了solid material,将导热系数设为10000。
4.定义结束后,选择check model,没有错误;再选择view--summary,查看设置没有错误。
5.generate mesh,先选的coarse,对整个模型创建粗网格,然后勾选object params--对芯片网格细化,然后选normal再次生成网格
6.solution setting--basic setting--reset,然后根据建议修改problem setting--basic parameters,再次确认没有错误
7.solve--run solution(都保持默认的)。
计算结果如下:
全部的温度分布:

  
下载 (63.39 KB)

铜板的温度分布:  
下载 (32.47 KB)

散热片的温度分布:  
下载 (76.68 KB)

热管的温度分布:  
下载 (93.74 KB)