找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

Flotherm不在一个平面上,要怎么设置边界条件?

CZT001 2024-7-30 08:10:41 显示全部楼层 阅读模式
Flotherm进出水口的固定流需要与边界在一个水平面上,这种不在求解域边界要怎么设置?求各位大师指定迷津。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

拉个管子到边界可以吗
 楼主| CZT001 2024-8-1 14:03:56 显示全部楼层
wx_fNcsG8CqTS87 发表于 2024-8-1 09:09
拉个管子到边界可以吗

也是可以的,仿真数据几乎没有差异;因模型就跟原来不一样了,客户那边也有疑虑。如果用2D风扇设置就没有入水温度了。如果要仿真泵,那是否也需要2D风扇来设定参数?入水温度也设置不了。
zsj 2024-8-1 20:46:21 显示全部楼层
本帖最后由 zsj 于 2024-8-1 20:47 编辑

以前版本有个自带例子,可以用'Fixed flow'智能元件设水温和流量.
方笑尘 2024-8-7 18:55:02 显示全部楼层
可以搭建进水口和回水口的管路,把它拉到求解域的边界
进水温度是可以赋值设置的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册