Surface裡面的Rsurf-fluid

小弟又来了~~ ,再次请教版上各位高手
上次小弟有请教过各位,在ambient attribute里面的Heat Transfer Coefficient设置的问题

这是传热系数,在放大求解区域时是不用设置的,小弟遇到的问题是,在自然对流的条件
之下,放大求解区域后,仿真后的结果散热器上并没有出现Temperature Gradient,是呈现
均匀温度的情形,与实际结果差异很大,所以又看了HELP,发现在surface里面有一项参数
Rsurf-fluid,请问版上各位,这个参数是在设置表面到流体的热阻,那跟Heat Transfer Coefficient
这项参数有哪里不同呢?
Rsurf-fluid Sets an additional surface-to-fluid thermal resistance which is added to the thermal resistance calculated by the wall function treatment.
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

龙城 2011-5-1 09:23:16 显示全部楼层

不知道楼主说的这个Rsurf-fluid是指那个元件的
散热片是没有这个参数的
但是cuboid或者compact component中是有这个参数的
我理解这个参数应该类似使表面的接触热阻,
主要是由于表面的粗糙度之类引起的。
但是这个参数应该不会产生象楼主所说的影响啊

6sigmaET 2011-5-1 09:23:16 显示全部楼层

如果可以楼主不妨把你的模型传上来看看

chooyu 2011-5-1 09:23:16 显示全部楼层

Rsurf-fluid Sets


這是我的模型,請各位前輩幫我看看有沒有問題

resheji-pdml-3533.rar
散热 2011-5-1 09:23:16 显示全部楼层

這個好帖
推上來給大家看看!!

Haiancheng 2011-5-1 09:23:16 显示全部楼层

设置Rsurf-solid的热阻参数

本人也建了模型设置Rsurf-solid的热阻参数,外界环境对流换热系数不设置,自动计算,对比了Rsurf-solid为0和为2的区别,基本没什么差别,但是如果外界环境对流换热系数设置了,求解域很小的话

那么Rsurf-solid这个设置为优于环境里面的那个换热系数,也就是代替了那个设置,那么更改Rsurf-solid对结果会有影响