找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

EFD做LED自然对流散热的一个疑问

看了论坛里的这个这个例子:https://www.resheji.com/bbs/thread-3831-1-1.html
为什么只加了表面辐射,其它软件有的需要加自然对流系数,而此处却不需要加呢?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

大雨 2011-5-1 09:07:20 显示全部楼层

感谢李工给的答案:

你为什么要加自然对流系数呢?
如果自然对流系数都有了,还用计算自然对流吗?千万别被其他的软件误导了,换热系数代表的是壁面与环境的换热结果,这个数字是需要算出来的,
而不是你猜出来的,软件的功能之一就包含帮你算自然对流系数。同样一个壁面,很有可能每个位置的换热系数是不一样的!!!
随便输入一个数值是没有什么意义的。

tender 2011-5-1 09:07:20 显示全部楼层

受教了,谢谢!

哈哈哈哈 2011-5-1 09:07:20 显示全部楼层



精彩~~~~

往事飘去 2011-5-1 09:07:20 显示全部楼层


good job!

三寸 2011-5-1 09:07:20 显示全部楼层

明白,谢谢指教

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册