标题: 求教:关于 Blower Fan 的转速 [打印本页]

作者: 夜光杯    时间: 2011-5-1 08:44
标题: 求教:关于 Blower Fan 的转速
在 Icepak 中,Blower Fan 除了可以指定输入 Fan Curve 之外,能不能指定转速和风量啊?比如我有个 Fan,Max airflow = 5 CFM,Max RPM = 5000,我能否指定它以 3000 RPM 运行,风量自动缩小?能的话请指点下,谢谢。预祝国庆愉快。



作者: 有没有    时间: 2011-5-1 08:44

你说的转速相当的慢。你串一个电阻试一下。


作者: 独自美丽    时间: 2011-5-1 08:44

我的理解,所谓的最大转速即额定转速,如果以3000 RPM 运行Max RPM = 5000的风扇,那不是成本的浪费么。

另外,选择多少CFM风量是由要求耗散的总热量决定的,它代表了风扇的散热能力。


作者: 少年梦    时间: 2011-5-1 08:44

3000RPM,风量不会自动缩小,RPM是计算气流速度方向用的,跟风量没关系。如果需要3000RPM的数据,按风扇定律计算就行了。


作者: AVC    时间: 2011-5-1 08:44

是的,ICEPAK软件里是不是设置了风量和风压以后,风机的转速只是个参考值
没有任何设置也不妨碍计算结果的


作者: delta    时间: 2011-5-1 08:44


风扇定律是什么啊?5000 RPM 风量 5 CFM,如果转 3000 RPM 的话 风量静压会怎么改变呢?


作者: AVC    时间: 2011-5-1 08:44

ICPAK12设定中认为流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比。参见HELP文档