热设计论坛

标题: 总是不能收敛,散热器FIN、GAP的CELL网格问题 [打印本页]

作者: 鱼戏莲    时间: 2011-5-1 08:42
标题: 总是不能收敛,散热器FIN、GAP的CELL网格问题
散热器比较密,网格超100W;
网格长宽比>20,在50左右,
总也不能收敛,请指导下



作者: 你的美    时间: 2011-5-1 08:42
标题: 散热器
上PDML
01.PNG (31.99 KB)


02.PNG (43.08 KB)  




上PDML
Heatsink.PDML.rar (5.03 KB)

作者: 散热小菜    时间: 2011-5-1 08:42

帮兄弟顶下
可惜我对这个软件不熟悉


作者: aok    时间: 2011-5-1 08:42

看了下你的网格,这么简单的模型完全没必要把网格做的那么细~~重新调整一下网格,像你这个模型,一个20-30W的网格都很不错了。按照你这个仿真趋势,有可能很难收敛到1,但只要10以下,监控点走平就可以了。


作者: 天天向上    时间: 2011-5-1 08:42



看了下你的网格,这么简单的模型完全没必要把网格做的那么细~~重新调整一下网格,像你这个模型,一个20-30W的网格都很不错了。按照你这个仿真趋势,有可能很难收敛到1,但只要10以下,监控点走平就可以了





之所以建这么细,是因为看了些资料说FIN之间至少有2个CELL。。
如果建的少了,会不会得到的结果有较大偏差??
未命名.PNG (266.86 KB)




作者: 哪根葱    时间: 2011-5-1 08:42

这不矛盾的.
在散热器内部,你完全可以这么设.
FIN 2 CELL
GAP:3 CELL
不过在后面,你可以建个REGIN把散热器包起来,作为局域化网格来用.
初步估计,你的总网格可以控制在20W以内.


作者: 动不动    时间: 2011-5-1 08:42


用Block建的散热器,然后整体用Region。一般我都是最小值用默认的,然后最大值略小于Fin间距的一半。这样只能保证在Fin间距产生2个网格。但是,Fin只能有一个网格。
不知道你的Region的网格约束的尺寸是怎么加的?


作者: icepak    时间: 2011-5-1 08:42



1.求解域在进出口处应该加大,那里的空气流动是比较激烈的。另一方面,求解域加大增加的网格,并不多。所以,尽量的做大一点,减少这方面的影响。
2.我一般都是打散散热器,这样子Fin的厚度可以细微的调整,以消除那些细小的网格。另一方面,散热器模型自带的Fin间有2个cell,由此带来的网格,我总是不太习惯。所以,一般都是用Region包住。这个纯属个人习惯。

最后一点,不客气!呵呵


作者: 花开茶蘼    时间: 2011-5-1 08:42

呵呵,学习了

作者: npw    时间: 2013-4-18 12:43
学习了