热设计论坛
标题:
如何建模热分析埋在地下的基站
[打印本页]
作者:
往事飘去
时间:
2011-5-1 08:42
标题:
如何建模热分析埋在地下的基站
基站是个密闭腔体,本来是室外通过自然对流来散热的,现在如果埋在地下,那么system如何设置?腔体内部空间内环境如何设置?模型如何设置,希望大家讨论下,谢谢!
作者:
热热热
时间:
2011-5-1 08:42
可以尝试给计算域设置恒温边界条件,腔体内部还是空气啊。
作者:
szbay
时间:
2011-5-1 08:42
overall domind縮近為機體的體積,及可以模擬絕熱狀況.內部也僅僅只有對流模式.
作者:
大大苹果
时间:
2011-5-1 08:42
我将seysten设为常温环境,大地作为一个导体block,发现大地的面积大小对系统温升影响很大,也可以将计算域设置为恒温边界条件,但是计算域要很大,另外这个恒温在block上怎么设置
另外本想将system设卫土壤,可是这样腔体内部的空气该怎么设置呢,metarial里没有黏度,只有导热系数和阻抗,以及换热系数,不知这样设置如何才可行?
作者:
茶蘼花开
时间:
2011-5-1 08:42
"我将seysten设为常温环境,大地作为一个导体block,发现大地的面积大小对系统温升影响很大"
所以大地的大小不可以忽略, 並且設等溫面也是不恰當的, 畢竟大地不是絕熱體, 會有溫度梯度.
認為可以先以system 大小建一個block給它system的power, 再建一個足夠大的block表示大地,所以model只有2個block而已,無論多大都很好算. 算出system四面的換熱係數然後再建detail的model把system6面用算出來的換熱係數代替,這樣會比較準確. 不過據用Flotherm不行,要用Icepak,因為Flotherm不可以設換熱係數.
作者:
美丽一眼
时间:
2011-5-1 08:42
system六个面可以设置换热系数,只是设置的还是不如系统自己算的好些,大地
block足够大后,大地的温度梯度基本就稳定不变了