热设计论坛

标题: 深度探讨一下:Icepak中如何设定恒温? [打印本页]

作者: Haiancheng    时间: 2011-5-1 08:42
标题: 深度探讨一下:Icepak中如何设定恒温?
三维的热源是不是没有恒温的选项?
1/比如说我一个水冷模块,水流速度比较大,因此我认为他是恒温的,如何能实现恒温的功能?
2/ 我的一个模型中使用了温度检测+继电器功能,目的是使机箱温度恒定。Icepak能模拟这个过程以计算在平衡状态下的实际功率么?
就是说指定了环境温度与箱体内的目标温度,能不能反算加热器的实际功率?

我试验了几次都没搞定,因为认为该问题有一定的深度,发出来大家探讨一下。



作者: aok    时间: 2011-5-1 08:42

一般恒温都只是控制表面温度,这一点可以通过平面热源的恒温选项设置。
至于体热源,没用过控制温度的情况。


作者: 独自美丽    时间: 2011-5-1 08:42



鼓励这样的交流,要利用软件首先要了解它,“知己知彼,百战不殆”。

1 水冷的话,直接用BLOCK来建立水流就可以了,可以设定进出口的水流温度。

软件会自动计算水流的温升,这样更符合实际。

2 建议lzzmn采用参数化计算,给加热器设定不同的功率进行计算,

然后查看温度是否与目标一致,从而确定所需的加热功率。


作者: 天天向上    时间: 2011-5-1 08:42

在ICEPAK中三维发热体是可以设置为恒定温度的,如果整个器件是恒温,那么其内部不存在温度梯度,你可以做一个空心的BLOCK,然后设置恒温,就OK了。


作者: 瞬间旳美丽    时间: 2011-5-1 08:42


热源的设置我看到icepak用可以关于温度而功率改变的,这类似于fluent中的udf了.
但是我始终没想明白,用怎样的一个关于温度的计算式来表达恒维持恒温的目的.照理说应该可以的,因为实际过程也是加热功率的变化是根据温度的情况反馈的.


作者: 没有糖吃    时间: 2011-5-1 08:42


果然是高手,想法就是多.

我一直局限在source的模型上了.

这里真是人才辈出.


作者: 林外芭蕉    时间: 2011-5-1 08:42



这个需要好好学习一下FLUENT的UDF教程。


STORM可是ICEPAK的老手了。。。


作者: NMB    时间: 2011-5-1 08:42

关于第二个问题我搞定了。icepak的block的power设置中是可以设定功率随温度变化的。
P=value+a*T;如果我使用的功率为100W的加热器,由温度监控模块+继电器来控制,使其温度稳定在35度+-2度,那么,我应该设置Tmin=273.15+33=306.15;Tmax=273.15+37=310.15;value与a的取值由P(Tmax)=0与P(Tmin)=100取得;对于该问题可以求解得到a为-25,value为7753.75由此可以计算为维持该block温度为35度正负2度,所需要的大致功率。

不过还有一个问题:上述求解中用到的T为block的温度,也即该模块的温度监控点是加热器本身,能否使用其它物体的温度呢?也就是说我的温度控制点是其它物体该怎么实现呢?


作者: 秋末天空    时间: 2011-5-1 08:42

为什么value与a的取值由P(Tmax)=0与P(Tmin)=100取得?温度最高点时对应的功率反而最小?不理解,请LZ说明


作者: 千里目    时间: 2011-5-1 08:42

这样才会自动调整功率阿。也就是说,a一定是负值才行


作者: tender    时间: 2011-5-1 08:42

请教LZZMM,这样在模拟中可以应用到那些场合了!我昨天用这个试着修改一热源参数,好像得到的结果不令人满意!怎样设置BLOCK的power?


作者: 玻璃杯里水晶    时间: 2011-5-1 08:42

希望向大家学习学习!我的QQ24839277,msn:zsy0330@yahoo..com.cn


作者: Haiancheng    时间: 2011-5-1 08:42

这里高手云集啊
学习了


作者: 说不清    时间: 2011-5-1 08:42

我也用定温热源模拟过楼主说的接近恒温的冷板,但是在生成的OVERVIEW文件中发现放在冷板上的热源的计算值与设定值之间存在较大差异,比如设定为3W,计算值为小于1W甚至出现负值,不知道这样的结果是否合理,怎么会出现这种情况?