热设计论坛

标题: FloTHERM中机房空调设置变量的问题,求大神 [打印本页]

作者: dong_js    时间: 2017-3-30 15:06
标题: FloTHERM中机房空调设置变量的问题,求大神
用Cooler创建
Flow Type:Remote Rack Temperature Control
设置的根据机柜入口平均温度变化,然后设置了最大最小流量和目标温度,
但是计算的时候空调流量总是设置的哪个最小值,机柜入口温度也没有到目标温度,
求大神
[attach]1706[/attach]
作者: cyxde88    时间: 2017-4-1 11:31
你说没达到目标温度,是进口温度低于目标温度吗?如果是这样,说明按照最低流量计算的空调制冷量大于空间散热量。
作者: dong_js    时间: 2017-4-5 16:05
cyxde88 发表于 2017-4-1 11:31
你说没达到目标温度,是进口温度低于目标温度吗?如果是这样,说明按照最低流量计算的空调制冷量大于空间散 ...

是进口温度高于目标温度,需要更多流量,但是空调的流量还是按最小值算,大神知道这是怎么回事吗




欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4