热设计论坛

标题: Icepak中设置定温边界条件 [打印本页]

作者: nickcao    时间: 2016-12-28 10:59
标题: Icepak中设置定温边界条件
请教一个问题,以前用Fluent,很方便给一个壁面设置恒温边界条件,在Icepak中,怎么设置呢?试过创建一个hollow,在它的边上设置fix temperature,这样对吗?有没有其它方法?
作者: nickcao    时间: 2016-12-28 14:00
此问题已经解决,谢谢关注
作者: Leonchen    时间: 2016-12-29 20:04
解决了,也分享一下。
作者: nickcao    时间: 2017-1-11 13:50
Leonchen 发表于 2016-12-29 20:04
解决了,也分享一下。

建立二维的面热源Source,然后在Source的属性面板中,Thermal specification-->Thermal condition-->Fixed temperature
作者: 苏州-飞鹰    时间: 2017-1-11 15:08
nickcao 发表于 2017-1-11 13:50
建立二维的面热源Source,然后在Source的属性面板中,Thermal specification-->Thermal condition-->Fixe ...

也可以将cabinet打开,在Properties中选择所需方向上的wall,将default改为wall,点击后面的edit,在wall的properties中选择external  conditions下选择temperature,将下面的ambient修改成需要的温度。

   请根据软件操作看以上的说明,便于理解。
作者: hiram_MEUaC    时间: 2020-8-6 10:34
设置边界温度的作用是什么?
作者: nancy99430_    时间: 2020-9-8 15:06
请问这个wall与模型的间距和它本身的thickness怎么设定?面源没有厚度,也没有mesh吗?